가스전자변의 Cv치 및 접속경에 대한 검토
가스로 설계의 경우 자동제어를 위해 전자변을 설치하게 되는데 전자변
선정시 주의 점에 대하여 설명하고자 합니다.
보편적으로 가스에 사용되는 전자변은 가스전용 전자변을 사용하고 있으나
장소에 따라서는 방폭등급이 표시된 방폭형 전자변을 설치하는 경우도
있음으로 방폭등급의 확인이 필요합니다.
위험 장소의 분류는 0종장소 , 1종장소, 2종장소로 구분되는데 여기에 사용
되는 전자변은 방폭등급이 표시되며 가스의 종류에 따라서도 등급이 변화
합니다. 우리가 흔히 접하게 되는 방폭등급을 예를 든다면
전자변에 Ex dⅡBT4
여기에서 Ex : Explosion-proof d :내압방폭구조 Ⅱ : 산업용
B :MESG(최대안전틈새) 0.9mm-0.5mm T₄:최고표면온도
(135- 200℃)
만약 우리가 사용하는 전자변에 이러한 표시가 있다면 도시가스 및
프로판가스에 1종장소와 2종장소에 사용이 가능합니다.(자세한사항추후협의)
유량 통과를 위한 전자변내부 Cv치의 계산법
Q
Cv = ---- √G(273+t)/△P(P₁+P₂)
287
여기서 Q : 최대유량(15.6℃,760mmHg Abs)
G : 가스비중
t : 가스온도
P₁: 유입압력(kg/㎠ Abs)
P₂: 유출압력( “ ” )
△P : P₁- P₂(" " )
유량그래프가 주어진 경우는 자료를 활용하면 편리하다.
가스배관의 관경 산출과 그에따른 차압 계산
(별지참조)
이상에서 검토된 내용은 점화 및 소화가 수동이고 불꽃감시가 이루어
지지않는 것으로서 점화 및 소화안전장치에 대한 충분한 검토가 필요하며
강제혼합식 버너임으로 가스.에어의감시.등도 필수사항이라 할 수 있습니다
또 생산량에 따른 필요 열량의 계산이 필요합니다.
|
|
|
|
|